查看: 2664|回复: 8
收起左侧

[电气] 主配上的自动起动和顺序起动的区别?

[复制链接]
发表于 2010-7-22 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
主配上的自动起动和顺序起动的区别?知道的哥解释下
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-24 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电站自动起动是指:当备用机组选择开关放在自动位置时,只要电网一停电,备用机组就自动起动,机组起动成功后,经延时数秒确认电网仍无电,自动合闸向电网送电后;如果电站的发电机组数量多于两台时,当电网的负载增大或减小时,机组就要相应增加或减小,这时就要按一定的顺序起动备用机组(或减小机组),这就叫做顺序起动.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自动启动只是发电机等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顺序启动,看过的一般都是先入先出,后入后出,但是主要看自动电站如何管理吧。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
其实,自动启动针对发电机;顺序启动似乎更多是针对失电恢复时负载的顺序启动,比如主机的辅助系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发电机有故障起备用,自动并车/解列,ACB自动合/分闸,故障自动停车,负载转移,大功率起动申请处理等PMS功能。
顺序起动是失复电后,主机的重要辅机分别按一定的时序进行起动,以便克服大的起动电流对发电机的冲击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
自动启动:针对发电机组而言,如下四种情况会自动起备机,重载、ACB故障脱扣、母排异常、大马达问询
顺序启动:针对泵浦而言,对船舶推进必须的泵浦,在电网失电后恢复供电时,都应该能自动启动(前提是该泵浦在失电前处于自动状态,且运行)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 05:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表