1,在计算换气指数时厕所的面积算不算,我看ushio的图纸是算上了厕所面积,不过novenco的没有算上,为什么?
2,the exhaust system from the spaces listed below in a) and b) shall be fed directly to the open air, and not used for recirculation. Additionally, the exhaust systems for each of these spaces or group of spaces shall be separate from each other:a) hospitals;
b) sanitary rooms, laundry, pantry, etc.
第二句是指a和b要分开还是说A,B,和船上其他地方的通风处所(房间系统)分开。
usico的图纸上厕所和房间放在了一个抽风系统里,但是novenco的分开了,这个有明确的要求么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-20 12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
每个船级社都有要求
卫生间,医务室,厨房,洗衣间,都必须是单独的,如果是一个系统也达到A60防火等级,而且每处装有防火风闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-20 12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第二句中,是说a)和b)中所列空间的排气管,应直接通往外部大气,不应循环使用;且每一空间的排气管线,应相对独立;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-20 13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
和船上其他地方的通风处所(房间系统)分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-24 22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第1句说的换气次数是指居住舱室吗?当然不需要把厕所算进去,如果把厕所面积也算进去,风量会很大!从这里可以看出ushio与novenco的差距!