查看: 1447|回复: 2
收起左侧

[设计资料] 软起动的短路保护

[复制链接]
发表于 2010-7-18 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
论软起动器的短路保护.doc (669.5 KB, 下载次数: 53)
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-9-25 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
介绍一下讲了啥?down下来不合用就浪费大家时间了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-25 13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把摘要copy一下出来:
摘 要:电机软起动器能自动控制电机电压,并监控电机电流,作过载或过流保护。软起动器的主回路器件是可控硅,由于可控硅无自关断能力,因此在发生短路的时候无法靠电子线路快速响应关断的办法进行短路保护,必须引入其它断路保护机制。本文分析了快熔作软起动器短路保护的可行性和必要性。
回复 支持 反对