查看: 2084|回复: 14
收起左侧

[电气] 发电机组100﹪负荷突卸试验对主开关是否会产生不良后果

  [复制链接]
发表于 2010-7-11 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教一下,500KW柴油发电机组作100﹪负荷突卸试验时直接操作配电板的主开关,是否会对主开关产生不良后果,有没有必要在线路上串一个专门用作试验的断流器。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-11 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你唯一担心的是 产生临界电压对开关的影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-11 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个是不是在配电板设计的时候已经考虑到了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-11 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个是不是在配电板设计的时候已经考虑到了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
放心没有任何影响,直接分闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有一定影响,主要是主触点,试验时最好采用试验设备上的主开关为妥.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
突泄负载如果开关不动作 就没影响
如果是直接分闸 对开关影响还是很大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
作100﹪负荷突卸试验时主开关并不分闸,没什么影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好问题,等old hand讲解下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在选择发电机主开关时,是按照发电机的额定电流来选择的,所以发电机组作100﹪负荷突卸试验,主开关是能承受得起100﹪负荷突卸,但不要频繁多次这样的试验,在开关断开瞬间产生的电弧要比平时大,很容易损坏开关的触点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没事,主开关的质量应该很好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-18 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有影响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-25 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没什么影响,这个是开关本身就应该达到的基本要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-30 14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
负载100%-0 的实验是台架实验及船厂系泊实验的必做项目,水电阻及电抗同时切断,发电机主开关并不一定需要分闸,个人认为不会对主开关造成影响!
回复 支持 反对