查看: 2451|回复: 14
收起左侧

[电气] 检测报警中的一个问题

  [复制链接]
发表于 2010-7-10 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
kongsberg报警系统中的PT100和4-20ma通道之间有什么区别?请哪位高手能帮助解释一下!谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-10 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不明白你啥意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-10 14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
kongsberg说明书后面,有所有模块通道类型的说明文件。
kongsberg的通道时标准的,一般不同类型仅仅是接法的不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-10 15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kongsberg报警系统中的PT100通道是检测温度物理量的数值,虽然输入信号性质也是4mA-20mA,但PT100具有非线性个性,在软件上要作线性化处理。
kongsberg报警系统中的4mA-20mA通道,在检测其他性质参数时,如液位、压力他们具有线性特性,他们的量程与4mA-20mA信号成比例线性关系只要做量纲转换即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-10 16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在报警系统的输入电路中,分为开关量输入和模拟量输入,模拟量输入通道又分为电压信号与电流信号。如PT100热电阻输入回路,它将0~150度的温度转换成相应的毫伏信号;而将压力、转速、粘度等输入回路的参数转换成0mA~20mA的电信号或0V~10V的电信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-10 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
五楼说得对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-10 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
3楼说到点子上了,其实不管电阻还是电流最后AD转换前都是检测0-5V信号.就是接法不同,外部接法不同,内部电路原理也根据模块设置有所不同,但最终都是0-5V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-10 22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个是电流量,一个是电阻量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-11 22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对于DPU中什么信号接哪些点还是搞不清楚,经常接错。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PT100与4-20mA都属于模似量,只不过是电阻信号后者为电流信号,在信号采集过程中针对不同的信号源需要不同的接口模块,将采集到的信号通过模块处理后进行模/数转换供显示器显示及执行机构计算执行.PT100与4-20mA接口不清楚时可用万用表查一下,内阻大的模块接口为PT100,一般接口为三线制.通电情况下有24V输出电压的接4-20mA传感器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-24 10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# cawcc


    谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-25 12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
都是模拟量输入,PT100是检测温度的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-25 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-10 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同意10楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-29 18:49

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表