查看: 1512|回复: 3
收起左侧

[电气] 发电机配电板地板需要这种敷料?贵?IEEE approved rubber matting

[复制链接]
发表于 2010-7-9 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发电机配电板地板需要这种敷料?贵?IEEE approved rubber matting
0.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-10 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
铺绝缘胶皮地垫,不贵,有证书证明能符合IEEE电气耐压标准,不知道你这个有什么特殊要求,solas和USCG都有这个要求,USCG的要求是电压等级大于250V的配电板需使用这种绝缘地垫,如果地板辅料可以起到等同的绝缘作用可以免除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-11 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
配电板前、后的地板需要铺垫符合耐压要求的绝缘胶,具体选用什么材料征求船东意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-11 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
只要符合规范就好
但如果船东有特殊要求
能满足的情况下就尽量满足
没办法啊
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报