查看: 1510|回复: 5
收起左侧

[电气] 星三角

[复制链接]
发表于 2010-7-7 06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请问功率为22KW的电机,星三角启动,电流怎么算。(不是启动电流)线电流多大?
电压为400V
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-7 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你给这几个数枚发酸啊,22KW没用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不管是星形还是三角形接法,计算公式都是:P=1.732*U*I*功率因数
星形接法时:
线电压=1.732*相电压
线电流=相电流
三角形接法时:
线电压=相电压
线电流=1.732*相电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电流是一样的,大概是44A。用3X10的电缆差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-15 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
配电板到启动箱的电缆用什么接法都是一样22KW,用44A的电缆肯定没有错。由启动箱到电动机的电缆可以小点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发电机线电流 400V时大概为额定功率的两倍,22KW的电机电流为44A,相电路为0.58倍的线电流,即44A*0.58=25.5A
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-25 13:50

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表