查看: 2214|回复: 17
收起左侧

[电气] 主发电机需要做load test对吧,这个相关的规定,船级社的要求还是哪儿的

  [复制链接]
发表于 2010-7-1 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请告诉我出处,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-1 16:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
主发电机需要做load test吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 16:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
要的,船级社规范电气部分有要求,包括发电机暂态的和稳态的。但是具体怎么做,看具体试验大纲,可以和船东船检商量认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要做的。CCS2006规范第一篇第五章有相关内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个人是够懒的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发电机测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 3# 柊镜


    可能有所误解吧。

load test是指负载试验,考核发电机所有的辅助系统在船上安装以后是否完备的。一般考核的是那些冷却系统润滑系统之类的。

暂稳态特性是考核AVR和调速器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意七楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
负载试验,当然要做啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“CCS”船级社是有要求发电机做负荷试验,但国外有些船级社对进厂修理的船舶,没有这一项。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
反对11楼,调查研究后再发言
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-3 13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
别的不知道。
BV 规范要求如下:
Pt C, Ch 1, Sec 15 Engines driving generators or important auxiliaries are to be subjected to an operational test for at least 4 hours. During the test, the set concerned is required to operate at its rated power for at least 2 hours.
船厂一般都是按照 海船系泊试验大纲GB/T3471-95 来进行主发电机和应急发电机负荷试验的。GB/T3471-95 的发电机负荷试验要求显然已经满足了BV规范的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个船级社的规范里是必须要求的,主要有厂家提供试验程序和大纲,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
负载试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
负载试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-6 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
各class都要求 full load test      load character test  etc
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-11 15:24 | 显示全部楼层 来自: 英国
提供负载实验设备,Loadbank.
tang.changchun@aggreko.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 03:30

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表