查看: 1435|回复: 3
收起左侧

[电气] 新手:MV是啥,为什么要diff. protection?

[复制链接]
发表于 2010-7-1 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

36.
Generator, MV transformer should be provided with diff. protection.

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-7-1 16:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
MV=中压(medium voltage)
diff. protection.=差动保护,这个一般是作为变压器主保护的,保护变压器内部故障,中压最好配置这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MV=中压(medium voltage)
diff. protection.=差动保护,这个一般是作为变压器主保护的,保护变压器内部故障 ...
柊镜 发表于 2010-7-1 16:24
请问该保护是变压器内部的保护么?是什么工作原理呢?一般船上为变压器做的保护仅是在开关上设三段保护即可!请赐教!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
贴全文吧,没上下文不确定你这里指的MV什么意思。
差动保护简单说来就是检测你绕组电流和开关处电流差异。
普通开关保护只能保护你开关保护。后的回路,对发电机本身的故障是没保护的。差动才能对匝间和开关前电缆实现保护。
通常1500KVA以上的发电机才要求差动
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 00:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表