12
返回列表 发新帖
楼主: luguangtong
收起左侧

[电气] MSB主开关过流是什么意思?

  [复制链接]
发表于 2010-11-9 18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6楼解释的很正确,MSB(Main Switch Board),由CCS规范(钢制海船入级规范)第四分册2.5.6发电机保护中可以查到相关内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-2-15 23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
短延时 长延时。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顶6楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
动作时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
xue l
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
长延时脱扣:调整在额定电流的130%范围,延时10~30s,主开关自动脱扣。
短延时脱扣:调整在额定电流的300%范围,延时0.1~0.6s,主开关自动脱扣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在电站的运行过程中,会有很多复杂的工况,归类为以下几种:1.长时间的超负荷,超负荷幅度较小,未达到短路电流。2.超负荷的幅度较大,也未达到短路电流。3.短路。所以开关厂及规范将此三类超负荷分为长延时、短延时、瞬时,并按照开关的容量分别计算电流值和时间,当然要结合设计中的短路计算了。并标注在开关上,并分别整定数值,已达到保护开关,确切的说是通过保护开关来保护发电机的目的。其中在长延时保护的前级,还有优先脱扣保护,及分级卸载,及在长延时作用之前先断掉生活用电等次要设备的电源,比如住舱空调等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-6-21 13:48

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表