[电气] 电路的计算

[复制链接]
发表于 2010-6-25 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
21 点 13 分 46 秒.JPG -->
如图,主机缸套泵(左)  415V/3/50,15KW  公式P=根号3*VI*0.8    知道这些条件,假入不知道额定电流是15A  怎么来判断这条线路的额定电流?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-6-25 22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的意思是想问如何选电缆吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-25 22:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你都写出来 公式P=根号3*VI*0.8
电流=P/(根号3*V*0.8)
断路器设15A是不是小了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-25 23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马达铭牌上有它的所有参数,设计图纸是根据设备的数值来匹配的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-26 14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也同意3楼:断路器设15A是不是小了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-26 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这些基本参数还是必然知道的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
电机都15kw呢  你整定在15   你是搞什么的?  施奈德的话 应该在32以上 40哪一档
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在说了  你电缆的选择和你断路器的整定值 也不一致啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
呵呵,现在我用这个公式算的电流,怎么总是跟厂家给的有一定的差别,一直都没有算出厂家一样的电流 !!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最简单的方法是估算,即按每1Kw负荷为2A电流来计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-7-7 14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
15KW断路器  15A?   电流大约32A ,最起码也得采用40A的断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报