查看: 2155|回复: 17
收起左侧

[电气] 十万火急

  [复制链接]
发表于 2010-6-22 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
主发电机调试的时候有一个测量主开关断开的整定值和反应时间
条件是增大主发电机额定电流的1.35倍,2倍,还有3倍!
这个整定值指的是什么?
请各位大侠指教。。。。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-6-22 18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
设定电流=基数*设定的倍数
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-22 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 2# qdwangj


    基数是什么意思啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-22 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发电机主开关有个整定值,包括:

1.长延时,一般为发电机额定电流的125%~135%,脱扣时间为15~30s;
2.短延时,一般为发电机额定电流的200%~300%,脱扣时间小于0.6s;

楼主貌似不是干这行的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-22 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
上楼好眼力
我是搞甲装的,我也是新上船学习的,过去我是在舾装件预制车间,今年申请上船了,我们船正在主发电机调试,研究好几天了,好多问题搞不清楚。。。。。全面发展才是硬道理呀,多谢大哥了啊!
那我还想问一下,你说了半天的意思就是整定值是测电流呗,那么都知道额定电流的多少倍数的电流值那还测那个整定值做什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-22 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
各位搞轮机的还搞电器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-23 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我师父跟我讲过
全能才是硬道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-23 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
分长延时和短延时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-23 20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用ACB 控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-23 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
4楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-24 18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多谢各位大侠了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
发电机主开关有个整定值,包括:

1.长延时,一般为发电机额定电流的125%~135%,脱扣时间为15~30s;
2.短 ...
youjun84 发表于 2010-6-22 20:35

能举个具体例子吗?规范这些话很多人都知道,但具体到一个开关是怎么设定的呢,例如额定电流1023A使用施奈德MT型空气开关,micrologic 5.0a
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.长延时,一般为发电机额定电流的125%~135%,脱扣时间为15~30s;
2.短延时,一般为发电机额定电流的200%~300%,脱扣时间小于0.6s;


就是长延时,1023*110%*130%
短延时     1023*110%*250%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼上的还是不够具体,发电机额定电流是1023,我想知道的是用MT型的开关到底如何整定,就是用多大的框架,Ir如何设定,Tr如何设定,瞬动如何设定,Isd和tsd?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-27 16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
还有设定完之后,如何考核
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-28 18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
选择MT开关要跟据发电机额定电流来选择开关,施耐德厂家有模似机,在主配电板出厂前把每个参数都调试好出厂,现场也可以模似机来调试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-28 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
谢楼上,我的意思是如何选取考核点来验证开关整定正好在规范建议范围内,因为脱扣器样本上只提供了1.5xIr,6xIr,7.2xIr几个标定考核点,这几个考核点的在特定的设定值上是可以知道的,我如何做这个测试说明开关整定在规范建议范围内。对于14楼所说的:长延时,一般为发电机额定电流的125%~135%,脱扣时间为15~30s;我是否需要这样做,先用1023x125%的电流值作为测试模拟点,看这时的脱扣时间是否小于30秒,再用1023x135%的电流模拟,看脱扣时间是否大于15秒
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册