查看: 1942|回复: 6
收起左侧

[电气] 低压照明系统图问题

[复制链接]
发表于 2010-6-17 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
16 点 34 分 46 秒.jpg -->
如图,这是低压照明系统图的一部分,本人新手,有些小问题希望高手解答
1 CHP代表什么呀?  不是分电箱呀?
2 具体不是往各支路供电吗?  为什么 BD1代号的电缆还往MSB主配电板上供电呀?  后面的那英语是充放电板又是什么意思呀?
3 看 正常照明和应急的能看明白 ,但是这个低压的有点不明白,在现有的系统图力高手能不能帮忙说明一下这图其中的原理。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-6-17 17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1) CHP是充放电板;
2)BD1是在主配上的充放指示,其它图纸上都标得再清楚不过了;
3)这么简单的图看不明白,很难相信你能看明白正常照明和应急什么的,嘿嘿,别生气!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
你也太新了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家都是从新手过来,没有必要说的怎么怎么样?就像我刚开始问的问题很小白,现在也稍微懂一点点了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-18 13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
LZ,你这是24V直流系统吧,哪是低压照明图,你考虑得起点就错了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-18 13:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如2楼所说,这是个充放电板。
1) L6是主配电板供电
2) EM13是应急电板供电
3) BAT1和BAT2是给1号和2号蓄电池供电
4) BD1和DC10是主配上充放指示灯供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-26 01:05

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区