查看: 2327|回复: 10
收起左侧

上建里面的卫生单元,是不是最好上下层的对齐?

[复制链接]
发表于 2007-9-17 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
上建里面的卫生单元,是不是最好上下层的对齐?
排污水的管子要多少斜度?
真空单元呢〉?能水平走管吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2007-9-17 15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不一定 具体的斜度我不知道   

也有人说如果采用真空单元就可以不用斜度了  但其实是错的 斜度主要是防止积水 也要有斜度 最小的角度是15度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-17 18:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 xiang1022 于 2007-9-17 15:45 发表
不一定 具体的斜度我不知道   

也有人说如果采用真空单元就可以不用斜度了  但其实是错的 斜度主要是防止积水 也要有斜度 最小的角度是15度


最小的角度是15度吓死人的

【船舶管系布置和安装通用技术条件】中提到粪便水和生活污水的管路布置的倾斜度不小于3度,个人认为应根据不同的船舶的状态(是否都是尾倾)来考虑,如果船舶通常的状态是尾倾的,而且住舱的层高又有限制,他们的倾斜度可适当减小。

原帖由 fzhrxy 于 2007-9-17 15:26 发表
上建里面的卫生单元,是不是最好上下层的对齐?
排污水的管子要多少斜度?
真空单元呢〉?能水平走管吗?


1 上建里面的卫生单元,不一定要上下层的对齐,要根据具体的上建空间情况,合理的布置,一定要避开冷库间。
2  【船舶管系布置和安装通用技术条件】中提到粪便水和生活污水的管路布置的倾斜度不小于3度
3 应该可以水平走管,本人没实际经验,关于真空单元,做过飞机应该知道它的吸力

[ 本帖最后由 wuxin 于 2007-9-17 19:07 编辑 ]

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
梦在燃烧 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-17 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
   5度~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-18 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 xiang1022 于 2007-9-17 15:45 发表
不一定 具体的斜度我不知道   

也有人说如果采用真空单元就可以不用斜度了  但其实是错的 斜度主要是防止积水 也要有斜度 最小的角度是15度

15度太大了,想想看要是管长1米,首尾高度差多少?0.268米,要是有10米,整个层高都不够用了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-18 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 fzhrxy 于 2007-9-17 15:26 发表
上建里面的卫生单元,是不是最好上下层的对齐?
排污水的管子要多少斜度?
真空单元呢〉?能水平走管吗?

上下对齐最好,走管很方便。不过很难做到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-20 17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1.上下对齐没有这个说话,特别是下层是 仓室或者冷藏室等时,上面避免有卫生单元.
2. 目前的标准应该是3到5度,因为船舶在航行中难免会左右,或者前后倾斜,并且最好连接空气逃逸管(air vent pipe).
  至于真空单元没遇到过,船上没用过.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-25 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的规范对冷库、厨房上的卫生单元布置不再强制要求躲避了。相见<海规>2005修正案。
真空单元使用的是轻型真空管抽吸,而且是可以向上抽吸的,布置上一般对角度不需要考虑太多。
相见EVAC及JETS的产品样本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-26 14:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
JETS的产品样本,供参考

Product Catalogue Jets Vacuum Issue D.pdf

1.82 MB, 下载次数: 83

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
xiaoningfly + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-29 09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

上建里面的卫生单元,是不是最好上下层的对齐?

船体设计人员将上下层卫生单元对齐的话,轮机管系应该亲你一下作为奖励,卫生单元的排水系统设计安装时变得很容易了。本人作为轮机人员对你的想法表示感谢。当然要完全做到这点是很困难的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-12 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人认为即使是真空卫生单元,管路也要保持斜度 一般是1:100的斜度。当时要考虑船舶或者平台的首尾倾斜情况 具体而定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-22 17:20

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表