查看: 2571|回复: 11
收起左侧

[船装] A60舱壁开孔

  [复制链接]
发表于 2010-6-5 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在A60舱壁上能安装普通类型的人孔盖吗 或者用什么方法包袱岩棉之类的
在A60450MM延伸的壁子范围里能安装普通人孔盖或者舱口盖之类的吗 有防火等级的很贵啊
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-6-5 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不行,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
个人觉得要看你通往哪里的通道吧,如果通往不同防火等级区域的,肯定是要A60得,如果任然是A60区域得,没什么问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以装,在人孔处做个相同形状的绝缘,盖上盖子封回去,用白铁皮蒙住。
一般用于不常进的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-6-5 22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可以,solas有UI的,在你所说的区域的人孔可以不用包扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-9 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
垂直壁子是A60的  现在要在与这个垂直壁子相垂直的水平壁子上开个孔 但是这个孔在A60的450mm延伸之内 可以不
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 8# htypl


    严格说是不行的。人孔不能移位吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
查看SOLAS里面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
nozzle
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-25 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-16 09:51

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表