查看: 4431|回复: 10
收起左侧

[电气] 应急发电机在发电机停止多长时间内自动启动并达到什么要求?

[复制链接]
发表于 2010-6-2 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如标题 记不清了 是不是45S之内? 求各位高手给个答案 谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-6-2 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
45S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
45S之内
主电供电正常后
应发怠速后停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主发正常供电后,应急发电机要求能自动断开停机吗?好像不是吧,我见过的都要手动解列停机的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
45S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
确实是45S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
主发电机停止,如果有备机的话,备机和应发一起启动,45S内备机不合闸,应发合闸. 如果无备机,应发应该在20S内合闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
45s内起动而却需自动联络应急配电板
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 23:32

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表