请教各位船人,ABS STEEL VESSEL里规定的消防泵总排量>=4/3 X 每台舱底水泵的排量,所要求的消防泵总排量不大于180立方米/小时除外。请问一条船消防泵总排量需不需要超过180立方/小时是怎么确定的呢?最后一句理解不是很清楚,请各位理解的指点下迷津,感谢了。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-31 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你是客船还是货船?
如果是货船,好象是大于4/3,但不必大于180.
你再看看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-2 14:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
老侠客是对的,我在solas找到了这一说明,货船不需要超过180立方米/小时。 SOLAS ǁ-2/10.2.2.4.1.1.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
货船不需要超过180立方米/小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-3 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-3 23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不大于180这是因为只有这么多船员,和这么多消防栓,总管流量再大也没用。