试用期员工
由手机上传
使用道具 举报
龙船副研究员
查看全部评分
VIP
江海直达 发表于 2021-8-19 10:41 总觉得有点怪怪的。 主电缆托架周边空间的照明灯可以适当移位一下。这样不会影响电缆敷设的施工。其他几张 ...
xjf 发表于 2021-8-19 13:13 好像是昆明的抚仙湖
江海直达 发表于 2021-8-19 13:19 见多识广高高高
助理工程师
江海直达 发表于 2021-8-19 21:14 主要的错误,托架垂直过度,会导致电缆弯曲半径过小,这是违背规范。一般是大弧度过度。
江海直达 发表于 2021-8-19 21:46 图片无法判断,这是舱壁上的托架,还是甲板下的托架,楼主说明一下,再做分析。 或许这是,小口径液压或气 ...
江海直达 发表于 2021-8-19 18:12 规范和标准,没有具体条款禁止这样安装。但我觉得的是两个电气放样工程师,各干各的活,造成这个局面。假如 ...
157945729 发表于 2021-8-19 19:25 这水平没干两年吧,还拿出来问,要是灯架换成是管子这样搞,你乐意吗。电缆后期如何敷设考虑了吗,不要觉得 ...
张雷3 发表于 2021-8-20 10:38 舱璧上是托架,下面是灯架,电灯支架脚从在主电缆托架穿过焊在舱璧上,
张雷3 发表于 2021-8-20 11:02 托架是装在甲板下
江海直达 发表于 2021-8-20 11:14 镜头往上对着甲班下的托架照的。 说明是主电缆托架。1托架横档相隔距离太大,超出标准要求。2托架被割 ...
工程师
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|标签|免责声明|龙船社区
GMT+8, 2024-6-18 07:08
Powered by Imarine